Takže to vezmeme popořadě:
1. Pokud baterie dosáhne napětí
Shutdown battery voltage stane se přesně to jak je funkce pojmenovaná a to dojde k vypnutí měniče a ten přejde do klidového stavu. Předpokládám, že dojde k vypnutí výstupu (ale čistě teoreticky by mohl zůstat i v Bypassu). V tomto režimu by mělo však fungovat nabíjení baterie jak ze sítě tak ze soláru, aby mohlo dojít po nabití baterie k obnovení funkce. Přesný popis chování je popsán v manuálu daného měniče. Nicméně toto jsem nikdy nezkoušel neb toto je extrémně krajní situace,
která za běžného provozu nesmí nikdy nastat. Takže pokud k ní dochází je systém špatně nastaven a jeho nastavení musí být upraveno, aby k němu nemohlo za žádných běžných okolností dojít.
2. Co se stane pokud se bude napětí baterie pohybovat kolem hodnoty "To grid battery voltage" sepne zátěž na výstupu napětí poklesne, zátěž odepne napětí vyroste?
Systém musí být nastaven tak, aby při přepnutí do
Back to battery voltage už bylo v baterii dost energie (minimálně 50%) a tak mohl systém dále pracovat a současně se předpokládá, že pokud došlo k přepnutí na baterii, tak ta se nabíjela a i po přepnutí se dále nabíjí ze soláru. Protože pokud ne, je opět systém špatně navržen a je nutné ho překonfigurovat tak, aby fungoval správně.
3. Pokud to dobře chápu tak měnič jako takový je napájený z baterie, ale co se stane v případě poklesu napětí na "Shutdown battery voltage"?
Ano měnič je napájen z baterie (většinou), takže se stane přesně to co je popsáno v bodě 1 (viz manuál měniče)
4. Poslední dotaz s lednicí - Zde je málo info na přesnější analýzu, takže pouze spekulace. To že se měnič v době spuštění lednice pohyboval kolem napětí
To grid battery voltage by nemělo mít žádný vliv, neb měnič by měl do 20ms přepnout na Bypass. Pokud by měnič takto osciloval mezi sítí (Bypassem) a baterkou je extrémně špatně nastaven. To se běžně nemůže dít. Obzvlášť v noci není možné, aby přešel z Bypassu na baterii pokud ta nebyla dobíjena minimálně na 50%, což v noci asi hodně těžko.
Hystereze je dána hodnotou
To grid battery voltage a
Back to battery voltageZávěrem: protože nezmiňuješ v celém příspěvku parametr
Back to battery voltage, tak to je přesně ten parametr, ve kterém bych hledal zásadní chybu ve tvé konfiguraci.
Jo a ještě jedna věc a to dost podstatná pokud používáš baterii Pylontech US2000C. Ta má špičkový proud 50A a předpokládám, že při jeho dosažení se vypne. Což nejspíš shodí celý měnič. Pro měnič 5kW by měly tyto baterie být minimálně 2 paralelně. Respektive v případě odběru více jak 2kW z měniče už musí být 2, aby vykryly špičkový proud. Jinak to bude nejspíš padat.
Trvalý nabíjecí a vybíjecí výkon 1 baterie je 1,2 kW. Takže toliko k této baterii viz její manuál.