Ano všude píší, že pracuje bez přetoku pokud se mu to řekne. Jenže to aby pracoval bez přetoku pozná podle čidla. Jakmile čidlo zaznamená přetok střídač upraví svůj výkon, aby přetoku zabránil. A z tohoto popisu je již jasné, že vlastně k přetoku došlo.
Tento střídač se navíc připojuje k DS a vše co je připojeno k DS a může generovat přetok musí být nahlášeno jako mikrozdroj.
To že umí pracovat bez baterky je také pravda, protože on ji k ničemu nepotřebuje. Veškeré přebytky dodá do sítě, což je jeho primární funkce, kterou jde samozřejmě zakázat, ale pak tento střídač naprosto postrádá smysl. Bez baterie navíc nefunguje Backup, takže jakmile vypadne síť, bez ohledu jestli svítí nebo ne měnič okamžitě zdechne jako by tam vůbec nebyl.
Tyto střídače se používají výhradně v OnGrid elektrárnách a nedokáže pracovat v OffGridu, protože se musí nafázovat na DS. A pokud DS nejde nemá se jak nafázovat, takže nepojede.
Jinak tento střídač musí být připojen dle požadavků distributora viz schéma v příloze. Je to zapojení bez baterky i když tam baterka je namalovaní. Rozdíl je v tom Backupu, který tam není.
Jinak další podmínky připojení podle konfigurace najdete zde:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce/schemataNo a závěrem si tento střídač nesmíte zapojovat sám (pokud nemáte potřebná oprávnění), ale musí Vám ho zapojit někdo s oprávněním + budete potřebovat nejspíš revizi.
Čili podle toho co jste psal ve Vašem prvním příspěvku jak to chcete mít zapojené a provozovat, tak tento měnič je Vám naprosto kničemu, protože nic z toho co jste požadoval neumí.