Velmi děkuji,
ano 2 baterie 100Ah spojené sériově
Ano Každá baterie má vlastní BMS (BT)
Ano, Střídač nemá žádnou páru co je za připojenou baterii, tedy měl jsem nastavené i USE kde mohu více ovlivňovat parametry, ale to mi problém moc neřeší
Spotřebu mi hlásí BMS v mobilu a dost bych tomu věřil Ultimatron to má dobře udělané.
Ano, 100Ah vs tvých 9kw je podstatně jinde
Toto mě zajímá :
Mimo jiného můj měnič pokud běží na baterie a ta se vybije na napětí pro přepnutí na DS, tak automaticky okamžitě začne do baterie nabíjet zhruba 1kWh, právě proto, aby se přes noc baterie zcela nevybila a neodpojila.
Ano, ono se to přepne na DS při 51V co jsem nastavil a i tak stále odebírá těch 60W až do smrti baterie. To nabíjení 1kw sice umím někde zapnout ale to funguje jen v jiných režimech. Ale v režimu SBU právě ne.
SUB -
Solární energie je hlavním zdrojem energie.
V případě nedostatku energie z FV panelů, spotřebiče budou napájeny současně z FV panelů a sítě.
V případě výpadku proudu ze sítě budou spotřebiče napájení z FV panelů a baterie, pokud jsou připojeny.
SBU -
Solární energie je hlavním zdrojem energie.
V případě nedostatku energie z FV panelů, spotřebiče budou napájeny současně z FV panelů a baterie.
Když je baterie vybitá, spotřebiče budou napájené současně z FV panelů a ze sítě.
TOTO:
Pokud je výroba větší jak 3kWh denně, tak přepínám do režimu, kdy jde primárně solární energie do do zátěže a pokud něco zbyde jde to do baterie.
To si myslím, že ten režim SUB, kdy nabíjí baterii a jde to i do zátěže. Nicméně baterii má jen jako zálohu při výpadku DS, A na display svití Bypass. Aktivně z ní vlastně bere jen na vlastní spotřebu, že..
Takže to přepínáš ručně.
Na tom Rasberry je nějaký image již k dispozici?
Děkuji Ondřej